根据一台主设备的转速(经常变化)来控制另一台设备的转速。
shuangyu
工控行业呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 344 个
工控威望: 891 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2009-08-04
最后登录: 2024-07-12
查看shuangyu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-08 13:29
响应速度多少阿?同步控制呢?还是同速控制?
先说同速控制不进行数据调节:直接把主伺服的模拟量输出接到从伺服的模拟控制输入就可以了。
通速控制要进行数据调节:FX2N+FX2N-2AD+FX2N-2DA  主伺服模拟量输入到2AD换算数据用2DA输出到从伺服电机。