楼主  发表于: 2009-08-07 11:35
如题,就是为了走线方便,我想把断路器的负端进线,从正端出线,请问这样接可以吗?谢谢了!(8.7)

本人发了这个帖子已有13天了,其实当日就把问题解决了,谢谢各位的提醒与指点,同时我也上很多网站查了些资料,结果我还是多绕了几十公分导线,从进线端引进的!同时我见后面有几位仁兄在时时关注这个问题,真的我很谢谢你们,不只是技术上的问题,还有习惯养成的教导,这对我这种刚踏进电气行业的小牛犊来说是个很好的提醒!我把最近搜集整理的资料《短路线接线》分享了与大家共勉,前几天实在太忙了,没来得及分享!希望大家以后有问题继续踊跃讨论!
[ 此帖被qqjz在2009-08-20 17:11重新编辑 ]
附件: 断路器接线.rar (6 K) 下载次数:117
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 446 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2444 分
在线时间: 562(小时)
注册时间: 2007-07-06
最后登录: 2024-10-14
查看bogegongkong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-13 20:27
引用
引用第5楼qinshengyue于2009-08-07 12:46发表的  :
补充一点搜索的资料如下:

传统的断路器设计总是以连着静触头的接线端作为电源端,在动、静触点之间有灭弧系统间的隔离及电源端之间的相间隔弧措施均在设计中充分考虑,当断路器的动、静触点及连接部分,因绝缘及隔离已有措施,只要灭弧系统正常熄弧,断路器也就能正常开断。 但采用下进线的断路器在短路分断时,动、静触点断开后,各相动触点连接部位均为带电体,在一段较长区域内,如轴间脱扣区有空隙,极限分断时产生的电弧因电动力及灭弧室缘故,大部分在灭弧系统中熄灭,但总有小部分的带电游离气体与邻相带电体相遇,就可能产生相间短路,破坏了断路器正常断开。DW15系列中壳架电流1600A及以上的规格,由于相间间距比壳架电流630A的断路器大,并采用隔离和绝缘手段,因此,虽然同为DW15系列,却能同时满足上进线和下进线要求。HSW1和DW45系列结构上,将每相用塑壳结构隔离成独立小室,因此所用规格都能上进线和下进线。 4.小结 目前国内应用较多的HSW1、CM1、DZ20、和H、TO、TG各个系列塑壳断路器都只能上进线,而不能下进线,若一定要下进线,就要使产品的结构有异,下降幅度也应不同。因此,用户应当按下进线的极限分断能力试验报告,才可判断下降幅度。如果断路器垂直倒装,断路器原负载端在上面,并作为电源端,断路器远电源端在下面,作为负载端,其工作条件比垂直正装下进行时更严酷,因此在极限短路分断,除因与正装下进线安装形式而引起相间短路外,还因灭弧在下方分断时产生热气流方向是向上的,对电弧进入弧室也稍有不利。 断路器横向安装上进线时,极限断路分断时,电弧主要是由于电动力驱动进入灭弧栅片灭弧,即使是触点断开时产生的热气六向上时,其上方仍然是灭弧室的金属栅片,只不过是灭弧室也处于横放位置,短路器横向安装上进线时对起其性能影响不大,当然,断路器横向安装也是不能下进线的。 如果是漏电断路器更不能将上进线和下进线接反,因为电子式漏电断路器的脱扣线圈只有在得到动作信号的时候瞬时带电,当漏电断路器断开分断电路后即刻断电。如界限相反,造成漏电断路器动作后,电压依然加在脱扣器线圈上,就会烧毁线圈整个漏电断路器丧失了漏电保护功能。


支持这位老兄。有理说理。国内的电控柜是没有见过倒接的,但在一些进口的电控柜使用母线系统,确实有这样空开下进上出接线的。大家维修欧美进口的电控柜是要注意这个。