qqjz
三人行必有我师!
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 188 点
下载积分: 730 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2009-07-01
最后登录: 2017-10-08
查看qqjz的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-07 11:35
如题,就是为了走线方便,我想把断路器的负端进线,从正端出线,请问这样接可以吗?谢谢了!(8.7)

本人发了这个帖子已有13天了,其实当日就把问题解决了,谢谢各位的提醒与指点,同时我也上很多网站查了些资料,结果我还是多绕了几十公分导线,从进线端引进的!同时我见后面有几位仁兄在时时关注这个问题,真的我很谢谢你们,不只是技术上的问题,还有习惯养成的教导,这对我这种刚踏进电气行业的小牛犊来说是个很好的提醒!我把最近搜集整理的资料《短路线接线》分享了与大家共勉,前几天实在太忙了,没来得及分享!希望大家以后有问题继续踊跃讨论!
[ 此帖被qqjz在2009-08-20 17:11重新编辑 ]
附件: 断路器接线.rar (6 K) 下载次数:117
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6784 个
工控威望: 38387 点
下载积分: 5825 分
在线时间: 9561(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2025-02-02
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-07 11:48
可以,无任何问题。

不过你需要对断路器上做明显标记,这样反常规的动作不做明显标记会有安全隐患。

以上答案来自于富士电机。