逐feng
Nothing for nothing!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 104 个
工控威望: 290 点
下载积分: 721 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2008-06-28
最后登录: 2024-04-11
查看逐feng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-06 22:26
我们这里用的急停开关不断控制电源,只不过相当于另一种复位而已

问问各位朋友,你们公司的急停都用做什么功能?我感觉需要断控制电源吧 ???
对生命永远热情!!
高锋
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看高锋的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-06 23:10
看你的需要,一般冶金和机械类的可以关断控制电源,但化工和医药类的控制一般情况特别是发酵和反应部分是不允许断电的,这就要停那些不重要的控制,而重要的部分不能关断。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬