yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-06 11:01
各位大侠,我想问下大家在做控制箱的时候总的漏电断路器都安装嘛?好像漏电断路器只对短路、漏电、过载有作用吧?那对触电是不是不起作用???大家对防触电都采取什么措施啊???望各位大侠多多指点,谢谢!~

再请教下各位,在选择漏电断路器时大家是根据什么标准去选的?或者说是要参考哪几个主要参数呢??漏电断路器里有那么多参数,各自都是什么意思,发挥什么作用呢?
谢谢!~
[ 此帖被yefengchen在2009-08-06 13:20重新编辑 ]
damoguyan
早起的鸟儿有虫吃
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 194 点
下载积分: 586 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2008-06-06
最后登录: 2024-01-15
查看damoguyan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-06 16:40
漏电电流一般选30mA的,动作时间在0.1S以内的
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    damoguyan
    早起的鸟儿有虫吃
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 77 个
    工控威望: 194 点
    下载积分: 586 分
    在线时间: 59(小时)
    注册时间: 2008-06-06
    最后登录: 2024-01-15
    查看damoguyan的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-08-07 12:46
    如果两相触电的话可能会不起作用,因为形成回路了