各位大侠,我想问下大家在做控制箱的时候总的漏电断路器都安装嘛?好像漏电断路器只对短路、漏电、过载有作用吧?那对触电是不是不起作用???大家对防触电都采取什么措施啊???望各位大侠多多指点,谢谢!~

再请教下各位,在选择漏电断路器时大家是根据什么标准去选的?或者说是要参考哪几个主要参数呢??漏电断路器里有那么多参数,各自都是什么意思,发挥什么作用呢?
谢谢!~
[ 此帖被yefengchen在2009-08-06 13:20重新编辑 ]
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-06 19:48
顾名思意,漏电保护器就是起漏电保护的作用,有单相和三相之分,单相漏电保护器的工作原理是从相线流出去的电流必须从零线流回来,漏电保护器里有个零序互感器,目的就是检测电流的,相线和零线同时从零序互感器中穿过,如果工作的设备和线路不漏电的话,从相线流出去的电流会全部经零线流回来,零序互感器不产生电流,当设备或线路上有漏电的地方,那么经相线流出去的电流就不会全部经零线流回来,相线和零线的电流不同,零序互感器就产生了电流,零序互感器产生的电流送到晶体管检测电路,检测电路检测到电流过大就会驱动脱扣线圈,使漏电保护器断开电源。一般漏电保护器的动作电流是15mA----30mA。