公司有台机器是采用三菱FX1N-60MRPLC+FX0N-3A模块和两台变频器实行同步控制运行的,开始机器是很好用的,用了几个月后PLC程序出现程序错误,不稳定,失控,不同步等的问题,清空程序,用备份的程序重写入后还是不行,换新的PLC重写入程序问题就解决了,同样的问题发生过两次了,不知是什么原因,有那位大师能够解析下吗,十分感谢
分享
天外飞仙
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
2 篇
发帖数量:
337 个
工控威望:
3091 点
下载积分:
1985 分
在线时间: 13(小时)
注册时间:
2007-08-19
最后登录:
2024-06-26
查看天外飞仙的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2007-10-29 20:03
全看
|
小
中
大
很多种原因会引起这种原因。干扰是其中最常见的一种。很多PLC都有这种情况出现。我使用的LG、台达、三菱、艾默生、西门子都出现过。特别是在使用高速计数功能时,换一个可能会解决问题。就好比一台变频器在一台机器上会产生共振,换另外台就好了一样,而产生共振的那台变频器用到别的机器上面又没问题一样。
本公司专业销售WEINVIEW、信捷触摸屏,信捷PLC,三晶变频器,东元伺服,日本高士美换模系统。承接各项自动化流水工程制造与设计以及设备改造 www.czzlzdh.com