yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-05 14:59
各位大侠,我用温控仪输出一个4~20mA电流,电发热管是采用可控硅控制,我将温控仪输出的4~20mA电流去控制可控硅。。。我主要要实现的功能就是自动调节电发热管的加热状态,比方说烘道温度达到温控仪所设定的设定值后,能够较好的维持在这个温度左右。。。大家说我这样的方法能实现吗???



刚才去量过了,随着温度升高,温控仪输出的电流值逐渐减小,可控硅是受4~20mA电流触发导通的,电流值越小,导通程度越低,电流越大,其导通程度越大,我这样的解释正确吗???
[ 此帖被yefengchen在2009-08-05 16:21重新编辑 ]
qinshengyue
是我,别开枪!
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 808 个
工控威望: 1216 点
下载积分: 31304 分
在线时间: 1234(小时)
注册时间: 2009-04-09
最后登录: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-05 18:01
没有问题,可以实现!
我们产品有时用到的电加热器控制就是这样的
就是通过温控仪输出的4-20mA电流去控制可控硅的导通角
这种可控硅本身带有触发电路
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    qinshengyue
    是我,别开枪!
    级别: VIP会员
    精华主题: 0
    发帖数量: 808 个
    工控威望: 1216 点
    下载积分: 31304 分
    在线时间: 1234(小时)
    注册时间: 2009-04-09
    最后登录: 2023-05-23
    查看qinshengyue的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-08-05 19:40
    引用
    引用第10楼chenpingyg于2009-08-05 18:52发表的  :

    错了,
    首先,可控硅的书面语叫晶闸管,普通的可控硅用在直流电路中只有在控制极和阳极加一个正向电流才能使可控硅导通,而一但导通后制极也就失去了作用,可控硅维持导通状态。只有使阴极和阳极电压降低到可控硅导通电压以下,或断开电源才能使之关闭。
    普通的可控硅用在交流电路中时,是通过控制K极上的电压角度来使阴极和阳极导通。如果你想用可控硅来改变输出电压,就必须改变控制极的相位角度。
    4-20MA是标准的工业控制信号,但不能调整可控硅的导通角度。

    楼主又没说是直接调整!
    只是表达了这种思路好不好!
    上海杰顿的JS3000晶闸管调压或调功器就是 一个可控硅加内部触发电路
    输入信号为4-20MA,最终控制的就是可控硅的导通角度来达到调压的目的
    楼主说的有错吗?