各位大侠,我用温控仪输出一个4~20mA电流,电发热管是采用可控硅控制,我将温控仪输出的4~20mA电流去控制可控硅。。。我主要要实现的功能就是自动调节电发热管的加热状态,比方说烘道温度达到温控仪所设定的设定值后,能够较好的维持在这个温度左右。。。大家说我这样的方法能实现吗???



刚才去量过了,随着温度升高,温控仪输出的电流值逐渐减小,可控硅是受4~20mA电流触发导通的,电流值越小,导通程度越低,电流越大,其导通程度越大,我这样的解释正确吗???
[ 此帖被yefengchen在2009-08-05 16:21重新编辑 ]
lipengju510
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 107 个
工控威望: 245 点
下载积分: 540 分
在线时间: 79(小时)
注册时间: 2006-09-10
最后登录: 2024-10-06
查看lipengju510的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-07 09:08
用温控表的4-20MA来控制可控硅加热是没有任何问题的,而且温度到达设定值很稳定,上下偏差很小;缺点是成本比较高。如果偏差要求不是很高,可选用温控表是继电器输出和可控硅为开关量控制。