yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-05 14:59
各位大侠,我用温控仪输出一个4~20mA电流,电发热管是采用可控硅控制,我将温控仪输出的4~20mA电流去控制可控硅。。。我主要要实现的功能就是自动调节电发热管的加热状态,比方说烘道温度达到温控仪所设定的设定值后,能够较好的维持在这个温度左右。。。大家说我这样的方法能实现吗???



刚才去量过了,随着温度升高,温控仪输出的电流值逐渐减小,可控硅是受4~20mA电流触发导通的,电流值越小,导通程度越低,电流越大,其导通程度越大,我这样的解释正确吗???
[ 此帖被yefengchen在2009-08-05 16:21重新编辑 ]
yusanlong045
天涯路 孤客行 问谁与共?
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 235 个
工控威望: 226 点
下载积分: 791 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2009-07-04
最后登录: 2017-01-25
查看yusanlong045的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-07 08:54
直接控制可控硅可能不行!要加转换电路!不然可能会最小是还升温!最大时温度加不上去!就麻烦了!