likui58
朝着目标,不懈努力!!!!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 206 点
下载积分: 478 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2008-09-21
最后登录: 2019-12-25
查看likui58的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-05 13:42
各位高手,最近在碰到一个问题,就是用EM235接受大概200米远的地方由温度探头检测温度后送出来的0--10V的信号,在235的四个输入端用万用表测出探头送过来的模拟量信号正常大概都在6--7V之间,但是在文本显示器上前三个信号显示的与实际温度相差不大,只有第四个显示与实际温度相差很大而且波动也很大,输入电压有6.4V但是显示只有50度而且很快在50--55之前变换.我查了程序应该没问题. 这是怎么回事,怎么解决.
注: 主模块和EM235都已经接地,
为了心中的梦想,我会不懈努力!