图片:
哪位好心的大侠指导下,我这个区间比较指令为什么会没有输出?D593是模拟输入量数据寄存器,10ADC,模拟输入量用的是直流0-5v的电压,对应于0--1023。我现在假设当<0.3v时线圈y0有输出,0.3v--0.5v时y1有输出,>0.5v时m5输出。
分享
件件
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
68 个
工控威望:
214 点
下载积分:
485 分
在线时间: 108(小时)
注册时间:
2009-04-25
最后登录:
2024-11-09
查看件件的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-08-04 20:03
全看
|
小
中
大
你的K5和K9写错了,0-5V对应0-1023。那么每1V对应的数字量应该是1023/5=204.6,再乘以0.3为61.38乘以0.5为102.3。所以只要将K5改为K61,将K9改为K102应该就可以了。
本帖最近评分记录:
下载积分:+3(sjm213) 热心助人,加分表扬