程序里VW200怎么是258
上一主题
下一主题
03c50111
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
72 个
工控威望:
240 点
下载积分:
714 分
在线时间: 54(小时)
注册时间:
2008-04-06
最后登录:
2022-10-28
查看03c50111的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-08-02 22:53
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
一按I0.2VW200就变成258,算不出来了,求助
分享
zxc6688
工业自动化是我们的目标
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
385 个
工控威望:
338 点
下载积分:
3994 分
在线时间: 174(小时)
注册时间:
2007-09-11
最后登录:
2024-01-05
查看zxc6688的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-08-03 08:36
全看
|
小
中
大
VB100=VB100.7-----VB100.0(8位)
VB101=VB101.7-----VB101.0(8位)
VW100=VB100,VB101(西门子的字元件低8位在前VB100.7,VB100.6,VB100.5........)
本帖最近评分记录:
下载积分:+2(03c50111) 热心助人,加分表扬
下载积分:+5(sjm213) 优秀文章,加分奖励