楼主  发表于: 2009-08-02 20:05
LDI     X0
OUT    C16  K50
END
C16为停电保持型,当PLC上电时,(X0没有输入的情况下)C16的现在值有时会加1有时不会.这是不是PLC的一个不足之处.
是不是PLC在刚上电时的第一个扫描周期不能使计数器正常工作.
如用以下程式就每次都加1
LDI    X0
PLS   M0
LD   M0
OUT  C16   K50
END
也是在X0没有输入时上电,或由STOP到RUN时.这个程序就每次都加1.