工控玩家
澧县电气自动化
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 554 个
工控威望: 772 点
下载积分: 773 分
在线时间: 597(小时)
注册时间: 2008-09-06
最后登录: 2024-11-29
查看工控玩家的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-02 20:05
LDI     X0
OUT    C16  K50
END
C16为停电保持型,当PLC上电时,(X0没有输入的情况下)C16的现在值有时会加1有时不会.这是不是PLC的一个不足之处.
是不是PLC在刚上电时的第一个扫描周期不能使计数器正常工作.
如用以下程式就每次都加1
LDI    X0
PLS   M0
LD   M0
OUT  C16   K50
END
也是在X0没有输入时上电,或由STOP到RUN时.这个程序就每次都加1.
zyloco
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 182 点
下载积分: 680 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2009-06-03
最后登录: 2024-10-23
查看zyloco的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-05 10:13
程序问题,楼上都解释清楚了,坚定完毕!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬