最近新接手一个项目: 一个生产线,,生产线上有12道工序, 当12道装配工序 都准备好了 传送带走50毫米,然后停下 在进行装配。
采用西门子PLC+西门子253定位模块 控制 三菱 MR-E-40A 伺服放大器+伺服电机。
现在碰到如下问题:
1、没跟PLC定位模块相连,也没有负载,只是把 SON EMG SG等一些线 按照说明书连了起来。 一上电。 电机 就自动转一下。 我什么信号都没给呀。这个是啥原因呢
2、 十次启动 有七 八次 都要自动转一下,,转过以后,放大器就显示 AL31 过速错误, 我已经把参数0到19都换成了说明书上讲的初始设置。(由于参数19没有重新设置,因此20以后的参数 我也没看。)
当出现 AL31的时候,我就按SET 解除,但是 有的时候一按, 电机就又转一下,然后还出现31错误。
有的时候,按完SET健,它能好一下,于是,我又进行 JOG运行)(单步运行), 可一让电机转,就又会出现 AL31错误
以前,我以为电机没夹紧,我就用虎钳夹住它,夹住以后,电机算固定了,但还是出现AL31错误。 手册上说的很笼统,
只说了 可能的问题,,但并没说如何解决。请各位大大帮忙。
补充一下: VIN电源 接的是 PLC S7224 24V输出端 SG 接 M端
另外,刚发现,当用SET 清楚AL31错误时,,电机一会正转一下,一会反转一下,,,转的不超过一圈 补充2 : 刚才有个叫电疯子的哥们,设置了一下 电子齿轮比的位置就好了,,我有点迷糊,,怎么设置呢
补充三: AL.31 超速
转速超出了瞬时允许转速。
<主要原因> <处理方法>
·指令输入脉冲频率过高。 →正确设定指令脉冲频率。
·加减速时间过小导致超调过大。 →增大加减速时间常数。
·伺服系统不稳定导致超调。 →重新设定增益。不能重新设定增益的场合:①负载转动惯量比设定的小一些。②重新检查加减速时间常数的设定。
·电子齿轮比太大。(参数No.3、No.4) →正确设定。
·编码器故障。 →更换伺服电机。
我没有加负载,并只是单步点动运行,都会出现 AL31故障,真是迷糊 刚才偶而还出现了 AL32故障 不过重上电就好了 一直是AL31
附 设置参数
参数 设置值
00 2000
01 0002
02 0105
03 1
04 40
05 100
06 46(改不到35)
07 10
08 100
09 500
10 1000
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0000
17 0100
18 0000
19 0000
问题描述,,,,,,由于电机是从厂里直接拿来的,厂里人说一些正常,我们就没考虑接线,现在呢 发现 电机跟伺服之间的UVW三相接线全部接错。导致了在JOG运行下出现 AL31错误。
谢谢大家关注
[ 此帖被lyj506在2009-08-03 12:56重新编辑 ]