kyfkty
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看kyfkty的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-02 13:00
我们正在做250kw空压机变频改造 最低频率应定为多少  用过的同志请说一下。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70397 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-11 20:23
以前我搞过40立方(英格索兰)风冷空压机的变频改造.最低设置35HZ.至于为什么要设置这个低频点,是为了考虑冷却问题,还有如果频率设置比较低.我想有关节能问题待重新考虑了,因为频率和制气量不是成线性关系.这个课题无非是减少待机时的功率.
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(kyfkty)
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬