一台三菱FX2N-32MR里面时间数据寄存器D8018.D8017.D8016.D8015.D8014与实际时间不符应该怎么调整,
zhidaoshenmo
虽然我们不是“富二代”,但是我们还有成为“富一代”的机会。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 559 个
工控威望: 638 点
下载积分: 1175 分
在线时间: 309(小时)
注册时间: 2009-04-16
最后登录: 2017-10-25
查看zhidaoshenmo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-01 23:12
加TWR 写入指令及M8017特殊继电器可以修正 正负30S   然后再看看你自己电脑里面的时间是否给实际时间相符合
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
  • 本人在厦门..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
    厦门鑫趣科技有限公司,主要从事回收、销售、维修和租赁进口仪器仪表及其附件。
    2楼  发表于: 2009-08-01 23:25
    为什么我用传送指令.MOV   将H32  传送到D0 中, 而D0中显示 是50 而不是32呢?
    还有 为什么? 将H1 传送到 D0中,而D0 就是1呢?