楼主
发表于: 2009-08-01 11:46
全看
|
小
中
大
前段时间改造一台进口设备,原系统PLC是西门子,系统采样输入I/0 是PNP输入,
本人手上正好有一台FX1N-24MR PLC , 本来三菱PLC只支持NPN输入,但将原系统改
改成NPN信号需要改动太大了,无耐本人想了个方法在PLC改接法,达到了PNP输入的目的.
能用得上的朋友回贴个吧.
附件:
NPN 及PNP接法.rar
(14 K) 下载次数:1123
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(gumeng) 优秀文章
分享
13609073404
天各一方
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
2 篇
发帖数量:
189 个
工控威望:
564 点
下载积分:
320 分
在线时间: 60(小时)
注册时间:
2009-03-16
最后登录:
2018-04-20
查看13609073404的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-08-05 20:55
全看
|
小
中
大
只用外部电源,不用内部的,绝对能用,我已在设备上使用过,用了三个几月了,一点问题都没有-
分享
13609073404
天各一方
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
2 篇
发帖数量:
189 个
工控威望:
564 点
下载积分:
320 分
在线时间: 60(小时)
注册时间:
2009-03-16
最后登录:
2018-04-20
查看13609073404的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-08-07 15:10
全看
|
小
中
大
接线方式没有用到内部电源,怎么会有48V呢?
PLC输入部份是采用光电藕合的,所以回路同只需要有24V电源就会确发光电藕合器.
原来PLC 输入COM是内部电源0V共通的,接COM口为公共线只能是NPN接线,
当改成PNP接法时,COM就不能用,一定需要到外部电源,需然P-接入24V内,但输入公共线采用到P+,所以外部与内部电源是分开的,
分享