楼主  发表于: 2009-07-31 13:54
我現在有一個S7-226的PLC,我現在要和24塊溫度表通信,用的是0口自由口模式。和三台安川的變頻器通信,用的是1口也是自由口模式,我現在還要接一個人機。沒有通信口了,那位大哥可以給點見意怎麼分配通信口。
 我有一點不明,溫度表的通信協義是RKC自有的,變頻器是MODBUS。它們的通信程序不一樣。但都是自由口模式,不知可不可以都用0口?這樣有沒有什麼沖突?
 能不能在加通信模塊。我不知道用那一種?希望大家給點見意。
 謝謝了!
flin124
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 236 个
工控威望: 315 点
下载积分: 783 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2008-11-18
最后登录: 2025-01-10
查看flin124的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-03 09:11
你这样是实现不了的
起码要加模拟量处理模块
让变频器跟模拟量模块连接
PLC上一个串口做自由口跟仪表通信
另一个串口跟HMI通信
还有一个问题就是PLC与这么多仪表通信
速度肯定会受到很大影响