plcxt(s.m)
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看plcxt(s.m)的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-31 12:55
单位里用的三菱的Q系列的PLC    带有子程序  共四万步不到一点程序
奇怪的是每个子程序里都有M0线圈输出 包括主程序 多达21个M0输出线圈  然后又在不同的子程序里出现M0常开点与常闭点的串联后输出到B0   B1   B2   。。。。。。。。不明白为什么要采用双线圈这种错误的编程方法   程序还是正常的工作
chen_0106
深圳市雷姆自动化设备有限公司
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 277 个
工控威望: 522 点
下载积分: 714 分
在线时间: 187(小时)
注册时间: 2009-05-19
最后登录: 2024-11-13
查看chen_0106的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-31 23:20
这只是程序的需要,在不同的子程序或状态转移程序中可多次重复使用.
深圳雷姆承接供水节能、空压机、中央空调节能改造和自动化控制方案,代理台达、西门子、三菱等PLC、变频器等。有兴趣的同行可加382031971或电13714515981,一起学习交流。