单位里用的三菱的Q系列的PLC 带有子程序 共四万步不到一点程序
奇怪的是每个子程序里都有M0线圈输出 包括主程序 多达21个M0输出线圈 然后又在不同的子程序里出现M0常开点与常闭点的串联后输出到B0 B1 B2 。。。。。。。。不明白为什么要采用双线圈这种错误的编程方法 程序还是正常的工作
分享
plcbb
落花人独立,微雨燕双飞。
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
71 个
工控威望:
168 点
下载积分:
654 分
在线时间: 44(小时)
注册时间:
2009-07-24
最后登录:
2014-01-22
查看plcbb的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-07-31 13:11
全看
|
小
中
大
如果用的是set和rst指令的话,其实没啥关系,复杂的程序里为了实现某些功能,这么用也无所谓,只要能够正确实现所需要的功能。
仰知天文,俯察地理,中晓人和。明阴阳,懂八卦,晓奇门,知遁甲。运筹帷幄之中,决胜千里之外。抱膝委坐,自比管仲、乐毅之贤,笑傲风月,未出茅庐便知三分天下。