电源DC24V输出4-20mA的2线压力传感器怎样与三菱fx-2ad接线?
[ 此帖被tcx在2009-08-03 20:49重新编辑 ]
tcx
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 96 个
工控威望: 240 点
下载积分: 1446 分
在线时间: 178(小时)
注册时间: 2008-07-30
最后登录: 2023-07-15
查看tcx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-31 12:38
谢谢!
我也是这么连的,可读出模块中缓冲寄存器的值为什么不变化呢?
传感器要求是DC24V电源啊,VIN1和COM1间无电压啊
tcx
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 96 个
工控威望: 240 点
下载积分: 1446 分
在线时间: 178(小时)
注册时间: 2008-07-30
最后登录: 2023-07-15
查看tcx的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-07-31 13:15
调换接线也不行啊
程序应该无问题,基本都是照说明书照搬的。


tcx
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 96 个
工控威望: 240 点
下载积分: 1446 分
在线时间: 178(小时)
注册时间: 2008-07-30
最后登录: 2023-07-15
查看tcx的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-07-31 14:44
郁闷那.......
这样还是不行啊,我又将压力传感器换成了电源为DC12-24V、电流4-20mA的二线温度传感器,它的测量范围是0-50°C ,数值还是不变化。请教我还有那些地方做的不对吗?

tcx
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 96 个
工控威望: 240 点
下载积分: 1446 分
在线时间: 178(小时)
注册时间: 2008-07-30
最后登录: 2023-07-15
查看tcx的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-07-31 15:19
连了,主机是FX2N-16MR
温度传感器是好的,我用西门子EM235试的,结果正常
估计接线有问题,第一次使用还请帮忙!
tcx
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 96 个
工控威望: 240 点
下载积分: 1446 分
在线时间: 178(小时)
注册时间: 2008-07-30
最后登录: 2023-07-15
查看tcx的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-07-31 16:02
yyhexf 先生:
    因手头没有250欧电阻,你的方法无从实验。我估计还是我的传感器接线方法不对,不知你有没有电流型传感器接线图片事例啊?
    刚才我把模块短接线拆除,想用电压型试试,随找了一只1.5V的干电池直接接在了VIN1和
COM1上试了试,D100的值就由0变化为158了。如图


对了,请问模块的偏益与增益如何调整,在什么情况下调整!
[ 此帖被tcx在2009-07-31 16:10重新编辑 ]
tcx
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 96 个
工控威望: 240 点
下载积分: 1446 分
在线时间: 178(小时)
注册时间: 2008-07-30
最后登录: 2023-07-15
查看tcx的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-08-01 23:19
小弟不才,还是没看懂!
能否发个与FX2N-2AD的接线图,传感器且是2线的
tcx
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 96 个
工控威望: 240 点
下载积分: 1446 分
在线时间: 178(小时)
注册时间: 2008-07-30
最后登录: 2023-07-15
查看tcx的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-08-02 23:13
谢谢大家!已搞定