tcx
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 96 个
工控威望: 240 点
下载积分: 1446 分
在线时间: 178(小时)
注册时间: 2008-07-30
最后登录: 2023-07-15
查看tcx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-31 12:24
电源DC24V输出4-20mA的2线压力传感器怎样与三菱fx-2ad接线?
[ 此帖被tcx在2009-08-03 20:49重新编辑 ]
yyhexf
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
注册时间: 2008-01-05
最后登录: 2013-08-19
查看yyhexf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-31 13:43
好像通道1和2的m要错开16位吧
yyhexf
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
注册时间: 2008-01-05
最后登录: 2013-08-19
查看yyhexf的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-07-31 15:01
传感器接线有问题或坏了
yyhexf
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
注册时间: 2008-01-05
最后登录: 2013-08-19
查看yyhexf的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-07-31 15:03
另外要与主机连了没有,他的5V电源要主机提供的
yyhexf
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
注册时间: 2008-01-05
最后登录: 2013-08-19
查看yyhexf的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-07-31 15:26
你在输入端接一个250欧电阻,把短接线拆掉,接到VIN处,输入端没有电压,如果接线没错,可能是传感器坏了。应该有1V左右的电压。
yyhexf
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
注册时间: 2008-01-05
最后登录: 2013-08-19
查看yyhexf的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-08-01 09:12
我用的传感器是0-5V输出,为了提高分辨率,我调整增益,把2000调到4000.一般出厂是10V4000.一般使用偏移就不要调了。如果没特别要求,最好别动他,乱了复位不容易。
yyhexf
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
注册时间: 2008-01-05
最后登录: 2013-08-19
查看yyhexf的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-08-01 09:26
图片:
接线应该不会太难,这是我用在西门子ET200S上的接线图,供参考。