  程序中  P1:    ****************
                              ***********SET M0

LDI           M0
OUT         Y1



                  P2:   **************
                           ***************RST M0


提示双线圈错误:
                   该如何修正,另外这样的错误会造成什么后果;
chen_0106
深圳市雷姆自动化设备有限公司
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 277 个
工控威望: 522 点
下载积分: 714 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2009-05-19
最后登录: 2025-01-09
查看chen_0106的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-31 23:15
SET  和RST 指令就会构成双线圈,这样不会对程序有任何影响,主要是你程序上的需要.或者是不同的状态转移图中使用了两次或者以上的线圈.但不在同一个状态下,就不会有问题.
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬