楼主  发表于: 2009-07-30 14:57
有一案子,客户要求油缸行程通过触屏设置,手头上有一拉杆式位移传感器(电子尺)型号KTC-200,5K欧,想用电子尺和FX2N-2AD模块来做,不知道可不可行,请各位大侠帮忙,如何做,怎样接线。
                         先谢谢!
要做就做工控人
yyhexf
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
注册时间: 2008-01-05
最后登录: 2013-08-19
查看yyhexf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-30 16:12
用10V电源,把位置尺当做可调电阻,取出电压送到FX2N-2A/D就行了,以后的就是说明书书上说的一样。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(钟海) 热心助人,加分表扬
    yyhexf
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 768 个
    工控威望: 555 点
    下载积分: 1922 分
    在线时间: 606(小时)
    注册时间: 2008-01-05
    最后登录: 2013-08-19
    查看yyhexf的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-07-31 12:03
    把模拟量读上来的程序很简单,但要FX2N3.0版本以上的PLC,如果是老的PLC还是按手册上的做。
    附件: ad-da的转换.rar (10 K) 下载次数:142
    网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(钟海) 热心助人,加分表扬
    yyhexf
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 768 个
    工控威望: 555 点
    下载积分: 1922 分
    在线时间: 606(小时)
    注册时间: 2008-01-05
    最后登录: 2013-08-19
    查看yyhexf的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-07-31 12:05
    另外还的找一个基准点,也就是零点位置的模拟值,在用的时候要减掉。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(YMMFA) 热心助人
  • 下载积分:+1(钟海) 热心助人,加分表扬
    yyhexf
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 768 个
    工控威望: 555 点
    下载积分: 1922 分
    在线时间: 606(小时)
    注册时间: 2008-01-05
    最后登录: 2013-08-19
    查看yyhexf的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-11-11 09:58
    引用
    引用第8楼钟海于2009-07-31 19:57发表的  :
    再请教一楼yyhexf,RD3A  K0  K21  D100  
                                      WR3A  K1  K21  D104
    是什么意思?PLC与FX2N-2AD的通信不是用FROM/TO指令吗?
                谢谢!

    RD3A K0 K21 D100是读AD模块第一路模拟量转来的数字值。
    WD3A K1 K21 D104是送DA模块第一路模拟量的数字值。
    其中K0,K1是模块所在位置。请指教。