  我的目的是达到测旋转轴的角度,从-135°~-30°~-10°~10°~+30°~-135°,正反转旋转
我用的是三菱PLC的FX2N,这里有A、B、Z相的HK38系列的增量式旋转编码器,将PLC的X0,X1,X2分别接编码器的A相和B相及Z相,用PLC的双相计数器C252计数,虽然我知道A相超过B相90°为顺时针转,滞后就逆时针转,但不知道如何具体编程,能否指点一二?谢谢

这里附上一个简单的程序图,但是PLC上X0, X1,根据编码器的旋转进行闪烁,但X2一直是亮着的,无变化,而且C252也不计数,这是为什么
[ 此帖被rz_2009在2009-07-30 13:02重新编辑 ]
plcbb
落花人独立,微雨燕双飞。
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 168 点
下载积分: 654 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2009-07-24
最后登录: 2014-01-22
查看plcbb的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-30 16:57
我用的时候一般只接AB两相,Z相不接。