yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-29 08:25
个位大侠,我现在有一个系统是采用FX2N-64MR外加FX2N-16EX组成的,没有其他任何模块了,但发现程序里出现了如下的语句,很是不明白,X320、X321、Y151、Y150,这个系统的输入输出有这么大的编号吗???具体是什么意思???谢谢!~



  
damoguyan
早起的鸟儿有虫吃
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 194 点
下载积分: 586 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2008-06-06
最后登录: 2024-01-15
查看damoguyan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-31 10:54
引用
引用第15楼plcbb于2009-07-31 10:51发表的  :
FX2N最大IO点数是256点,是8进制表示的,最大到X377和Y377
Y点也可以当做辅助继电器用,类似M,不管PLC本体和扩展模块有没有这个点,只要不超过Y377

X点不能被赋值(不可用作线圈),但是可以用作触点。使用实际不存在的X点,一般可能是用于调试

是这样的。这位大虾说得很对