PLC内的D寄存器有数据怎样在其他寄存器比较
上一主题
下一主题
arpawpelf
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
316 个
工控威望:
421 点
下载积分:
2313 分
在线时间: 131(小时)
注册时间:
2009-04-16
最后登录:
2023-03-08
查看arpawpelf的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-07-28 19:13
全看
|
小
中
大
比如:三凌PLC D128 D130 D131 D132在触摸屏输入数据. 当D128有数据时,在D134显0001H,当D130有数据时,在D134显0010H ,其他都一样,反正就是数据组合,多谢各位大侠多多指点。谢谢
分享
arpawpelf
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
316 个
工控威望:
421 点
下载积分:
2313 分
在线时间: 131(小时)
注册时间:
2009-04-16
最后登录:
2023-03-08
查看arpawpelf的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-07-29 17:52
全看
|
小
中
大
当D128,D130,D131,D132中一有数据,在D134中反映出一种状态,比如:D128有数据,其他没有时,在D134中显示0001H;当D128,D130有数据,在D134中显示0011H ;当D128,D131有数据,在D134中显示0101H。就是说:D128~D132中有数据显示为“1”没有数据显示为“0”反正是数据组合。望各位大侠帮忙,谢谢!
[ 此帖被arpawpelf在2009-07-29 19:22重新编辑 ]
分享
arpawpelf
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
316 个
工控威望:
421 点
下载积分:
2313 分
在线时间: 131(小时)
注册时间:
2009-04-16
最后登录:
2023-03-08
查看arpawpelf的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-07-30 09:04
全看
|
小
中
大
多谢各位大侠的帮助,但还是没有达我想的要求。8楼的朋友程序可行,我要试用一下。多谢!
分享
arpawpelf
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
316 个
工控威望:
421 点
下载积分:
2313 分
在线时间: 131(小时)
注册时间:
2009-04-16
最后登录:
2023-03-08
查看arpawpelf的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2009-07-30 10:08
全看
|
小
中
大
8楼的朋友,你的程序我已试过,可以用的。多谢您的支持,谢谢!