308402250
工控人家园使我受益匪浅!
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 197 点
下载积分: 687 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2009-03-19
最后登录: 2023-12-01
查看308402250的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-28 14:52
各位师傅帮帮我,我现在用的SETP7 300编程,我分不清模拟量输入和模拟量输出请帮我解答下,比如书报警设置的参数,应该是输入还是输出?还有就是解答了我怎么给你分,帮我解答,我给20的下载分。
工控人家园使我受益匪浅!
zhangshichao
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zhangshichao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-02 10:50
不管是PIW、PQW一般都要进行线性调用的
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(308402250) 热心助人,加分表扬
    zhangshichao
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看zhangshichao的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-08-08 13:07
    给你一个调用函数吧,函数自己写好了
    excu: CALL  "scale"
           input     :=#temp2
           input_min :=#input_min
           input_max :=#input_max
           scaled_min:=#output_min
           scaled_max:=#output_max
           output    :=#temp3

         "scale":  Function
          L     #input_max
          L     #input_min
          -R    
          T     #temp

          L     #scaled_max
          L     #scaled_min
          -R    
          L     #temp

          /R    
          T     #a

          L     #a
          L     #input_min
          *R    

          L     #scaled_min
          TAK  
          -R    
          T     #b
          L     #input
          DTR  
          L     #a
          *R    
          L     #b
          +R    
          RND  
          T     #output
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(308402250) 热心助人