chenwei8623
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看chenwei8623的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-28 13:16
本人初接触西门子 各位大哥 大姐 你们好
看书上说西门子公共端的极性是悬空的 判断它的极性是共阳极还是共阴极要看怎么接线 这里我不明白 三菱的com端是共阳极 ,com端未连线。  请教大哥关于西门子com端怎么连线和极性判断。本人对西门子PLC不是很了解,希望得到你们的帮助!!谢谢。。。
chenwei8623
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看chenwei8623的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-28 17:52
哦 谢谢大哥了 现在终于明白了 西门子还是很方便的