电气新手
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看电气新手的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-28 08:34
            作变频恒压供水经常碰到漏电保护器跳闸的问题,最近又摊上了,变频器带一个潜水泵,频率刚到几Hz,变压器房那边的总漏电保护器就跳了,水泵绝缘没问题,50多兆,就是用变频不行,望众高手指点.
海洋dz
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看海洋dz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-12 13:30
你选的漏保的漏保电流多大?一般应该选300mA以上的,看你的变频器 功率多大了,功率大的话甚至要选1000mA以上的漏保断路器,试试吧