用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
一个另人头疼老难题
上一主题
下一主题
电气新手
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看电气新手的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-07-28 08:34
全看
|
小
中
大
作变频恒压供水经常碰到漏电保护器跳闸的问题,最近又摊上了,变频器带一个潜水泵,频率刚到几Hz,变压器房那边的总漏电保护器就跳了,水泵绝缘没问题,50多兆,就是用变频不行,望众高手指点.
分享
wym5952
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
235 个
工控威望:
236 点
下载积分:
938 分
在线时间: 43(小时)
注册时间:
2008-11-09
最后登录:
2024-02-05
查看wym5952的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-07-31 16:38
全看
|
小
中
大
两个方法:1选用高频漏电断路器(变频用)
2选用200mA规格的漏电断路器
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
一个另人头疼老难题
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问