用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
一个另人头疼老难题
上一主题
下一主题
电气新手
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看电气新手的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-07-28 08:34
全看
|
小
中
大
作变频恒压供水经常碰到漏电保护器跳闸的问题,最近又摊上了,变频器带一个潜水泵,频率刚到几Hz,变压器房那边的总漏电保护器就跳了,水泵绝缘没问题,50多兆,就是用变频不行,望众高手指点.
分享
878737265
好好学习,天天向上
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
70 个
工控威望:
135 点
下载积分:
572 分
在线时间: 25(小时)
注册时间:
2009-11-08
最后登录:
2024-10-03
查看878737265的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-12-12 07:54
全看
|
小
中
大
两者同时使用是变频器有磁波干扰漏电开关,在变频器使用的场合不必安装漏电开关,因为变频器本身就有漏电等很多保护功能啊,如三菱变频的Pr7功能就是电子过电流保护的漏电保护功能啊
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
一个另人头疼老难题
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问