            作变频恒压供水经常碰到漏电保护器跳闸的问题,最近又摊上了,变频器带一个潜水泵,频率刚到几Hz,变压器房那边的总漏电保护器就跳了,水泵绝缘没问题,50多兆,就是用变频不行,望众高手指点.
yusanlong045
天涯路 孤客行 问谁与共?
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 235 个
工控威望: 226 点
下载积分: 791 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2009-07-04
最后登录: 2017-01-25
查看yusanlong045的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-31 08:48
该一下变频器基波的频率是一下!基波频率太高会照成对地电流过大!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    yusanlong045
    天涯路 孤客行 问谁与共?
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 235 个
    工控威望: 226 点
    下载积分: 791 分
    在线时间: 44(小时)
    注册时间: 2009-07-04
    最后登录: 2017-01-25
    查看yusanlong045的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-12-19 11:50
    没啥好办法只能另取一路电源用空气开!用隔离变压器费用太大了吧!