hsgzp
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 196 个
工控威望: 375 点
下载积分: 9003 分
在线时间: 227(小时)
注册时间: 2007-09-14
最后登录: 2024-11-01
查看hsgzp的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-27 15:36
一条饮料输送线程序,PLC断电后,原先运行的Q点,在PLC重新上电后,继续运行,怎么解决该问题,请高手指教。(意思是断电后,Q点应该全部复位,不再运行)
[ 此帖被hsgzp在2009-07-27 16:10重新编辑 ]
附件: shuxiang.rar (665 K) 下载次数:106
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错