yzqr0512
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 226 点
下载积分: 466 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2007-12-20
最后登录: 2021-10-29
查看yzqr0512的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-27 15:05
本人有一台FX1S一直使用正常,后我尝试写FOR  NEXT循环,由于是程序是个死循环,导致PLC一上电就ERROR,现在是通讯也通不上,新的程序也下不进去,清PLC内存也清不了,各位大侠有没有办法帮忙解决?在此谢谢各位了!
726648415
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看726648415的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-27 22:07
将PLC上的开关拨到stop试试,互相学习,维修电工群:81465186