本人有一台FX1S一直使用正常,后我尝试写FOR  NEXT循环,由于是程序是个死循环,导致PLC一上电就ERROR,现在是通讯也通不上,新的程序也下不进去,清PLC内存也清不了,各位大侠有没有办法帮忙解决?在此谢谢各位了!
向往人生
上海振黔自动化控制设备有限公司
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 176 个
工控威望: 3259 点
下载积分: 3131 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2006-08-17
最后登录: 2020-04-15
查看向往人生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-28 17:18
第一:正常使用之后你写的程序有问题,所以PLC检测到错误报警
第二:FX1S的PLC再运行状态下市布能读写程序的

所以你通电以后先把PLC运行开关拨到STOP状态,把何电脑的相关设置弄好,重点看一下通讯端口是那一个,硬件设备管理器里面可以查到,看能不能和电脑通讯,如果还是不能通讯,再确认通讯线有没有问题,如果都没问题,那就是你的PLC通讯有问题了
如果通讯正常,先把PLC所有内存和参数这些全部清除,看再运行PLC还报不报警,如果报警,说明PLC真的有问题了
如果不报警,看一下再编程模式下(不知道就打开编程软件按一下F2),这样如果PLC没有问题那肯定是可以通讯上的了

如果还是不行,那PLC牺牲的可能比较大了,不管是内存报错还是CPU报错,维修都很贵了