楼主  发表于: 2009-07-27 13:47
最近在调试三菱伺服放大器的时候,SON了之后,我没有给出任何指令,突然,伺服上面显示有数值跳到,过了一会出现AL52,也就是误差过大的错误,我核对了一下电机U,V,W是不是接错了,发现没有错,伺服手册上故障排除那里有很多可能原因,但是之前我的这个机器在一个工厂运行的很正常,现在就是把改机器移到另外一个工厂而已,伺服的其它参数我是没有改过,所以伺服手册上的很多可能原因也就被我排除了,我现在找不出原因来了,不知道各位遇到过这种情况了没有,对了,我点动的时候也出现这个错误,也不知道是不是编码器出现故障了?
向往人生
上海振黔自动化控制设备有限公司
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 176 个
工控威望: 3259 点
下载积分: 3131 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2006-08-17
最后登录: 2020-04-15
查看向往人生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-28 17:43
这是一个误差故障

也就是说偏差计数器中的滞留脉冲超出了编码器分辨力的10倍,所以重点检查

一:有没有带负载运行,如果没有带,首先确认机器有没有摔过,如果没有,机器是否有人为或外力的作用让电机运转

二:看你机器选择的是什么运转方式,如果编码器还有反馈到伺服的信号或者是反馈到上位机或者是PLC(发脉冲的)装置做定位运算的时候没有这个信号而导致PLC和编码器反馈的数据不对而报故障

如果这些因素都确定没有问题,建议你换一个电机试一下,或者将伺服驱动器恢复出厂值以后再重新做一下看有没有问题,如果还是有问题,那就肯定是电机有问题了