请教各位:
  由于粗心大意,在设计过程中将变频器功率2.2KW用在了3.7KW电机上了,电机主要是辊简传动,令人遗憾的是在调试过程中才发现,如果老板知道了肯定骂死人,请问用2.2KW变频器功率能用在了3.7KW电机上吗?
一笑而过
happyzq008
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 209 个
工控威望: 348 点
下载积分: 27574 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2008-06-23
最后登录: 2024-11-07
查看happyzq008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-27 21:46
主要看具体的负载状况,如果电流吃的不大的话,没关系
当然在实际使用中,要密切关注温度状况