请教各位:
  由于粗心大意,在设计过程中将变频器功率2.2KW用在了3.7KW电机上了,电机主要是辊简传动,令人遗憾的是在调试过程中才发现,如果老板知道了肯定骂死人,请问用2.2KW变频器功率能用在了3.7KW电机上吗?
一笑而过
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2823 个
工控威望: 4450 点
下载积分: 214028 分
在线时间: 3179(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-11-26
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-27 09:53
强烈建议更换之!!!如果现在将就着用那么就是自己为自己找麻烦!!!!如果让人家查到你以小驱大,估计你那声誉就不怎么好了!!
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2823 个
工控威望: 4450 点
下载积分: 214028 分
在线时间: 3179(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-11-26
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-07-29 08:53
引用
引用第12楼ydc820于2009-07-28 19:34发表的  :
如果是进口的变频放心用吧,一般进口变频I2.2KW用的是20A的IGBT,国产的有的用15A,有的用10,
哈哈,用进口就频拖高一档的电机没事,我常这样,现在钱不好赚喔

强烈建议各位不可学此做法!!!!此乃为自己生存不为他人后果考虑。
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1