本人用三菱的QD75P4定位模块作定位,输出模式设置为脉冲数+方向信号的模式,在PUSLE F端输出上拉了一个5V的直流电压,在PUSLE R端上拉一个5V的电压。用示波器测量,脉冲数输出(PUSLE F端)输出正常,只是波形质量有点差,但不是很严重;但是方向信号输出(PUSLE F端)的输出还不够一伏,毫伏级的电压输出,本人怀疑方向信号根本没有输出!
现在我想在这里问一下各位同行,各位老师:
依据你们的经验,我碰到的这样的情况,是什么原因造成的呢?
是不是我用QD75——QP configerater 配置的参数不对吗?
有什么建议或者解决的办法不?
你们有没有QD75P的例子呢,方便给我参考一下嘛?Email:
645098525@qq.com恳请赐教!
谢谢!
2009、8、1更新:本人跟上海三菱公司技术部门的人联系过了,他们技术部和维修部的结论都是很一致:硬件坏了。歇菜啦!!!
[ 此帖被automation在2009-08-01 00:35重新编辑 ]