请问各前辈,我从书上看到这样一个例子,一台用于三层楼的升降机,到达3楼的平层脉冲个数是150000,把一个三线编码器的输出端接至FX2N-64MR的X0,即利用PLC高速计数器C235进行计数,书上有这么一条程序:
LD M8000;
OUT C235 K1800000.
请问,(1)脉冲是从X0输入的,为什么程序中计数触发用M8000;
         (2)到达3楼的平层脉冲个数才150000个脉冲, "OUT C235 K1800000"中怎么用K1800000这么多呢?请各前辈指点啊!
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
注册时间: 2008-05-17
最后登录: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-23 16:44
那个是最大的计数器范围,你实际使用的是当前值,就比如你面前放一炸弹,你不管他什么时候爆炸,就看现在还有几秒钟爆炸就OK了。