关于对编码器编程的疑问
上一主题
下一主题
fengbingyuan
合作共赢
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
219 个
工控威望:
269 点
下载积分:
857 分
在线时间: 430(小时)
注册时间:
2008-04-03
最后登录:
2024-10-21
查看fengbingyuan的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-07-22 18:31
全看
|
小
中
大
请问各前辈,我从书上看到这样一个例子,一台用于三层楼的升降机,到达3楼的平层脉冲个数是150000,把一个三线编码器的输出端接至FX2N-64MR的X0,即利用PLC高速计数器C235进行计数,书上有这么一条程序:
LD M8000;
OUT C235 K1800000.
请问,(1)脉冲是从X0输入的,为什么程序中计数触发用M8000;
(2)到达3楼的平层脉冲个数才150000个脉冲, "OUT C235 K1800000"中怎么用K1800000这么多呢?请各前辈指点啊!
分享
beiyu
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看beiyu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-07-24 16:54
全看
|
小
中
大
M8000是PLC的特殊继电器,是长ON信号
C235是根据高数输入口占据的输入点来判定的
K18000只是设定值,当C235计数到18000时(即当前值=设定值),C235动作
由于你编码器只需15000个脉冲,实际只是观测升降机所处的位置,只是使用了当前值的变量而已
本帖最近评分记录:
下载积分:+3(sjm213) 热心助人,加分表扬