本人觉得这个不是步进图!但是如果仿真是强制接通M4为什么又可以从上而下一步一步运行呢?还有为什么时间继电器为什么会周期性的接通呢;请大家帮我解答一下
附件:
利用s做顺控.rar
(12 K) 下载次数:47
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
草原牧人
学必真,行必果……
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
291 个
工控威望:
412 点
下载积分:
1984 分
在线时间: 956(小时)
注册时间:
2007-10-02
最后登录:
2024-10-24
查看草原牧人的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-07-21 21:47
全看
|
小
中
大
根据楼主的步进梯形图没有设置初始化启动,当你模拟时把M4强制接通置位了S100,些时程序被初始化,正好你初始化后的程序步用了M8000常闭,当T0启动后整个步进程序就被激活了,由于T2的作用又使程序能够循环动作。
以上是本人的粗略分析,有不对的地方请见谅。