变频参数如下
帧头START:               3.5个字节的传输时间
从机地址域ADDR:      0~247(十进制)
功能域:                          03H  读从机参数
   CMD                                        06H  写从机参数
                                         08H  回路自检测
数据域
DATA (N-1)
   ......                                             参数地址,参数个数,参数值等
DATA (0)
CRC CHK  低位                              检测值:16位CRC效验值
CRC CHK 高位
帧尾END                                   3.5个字节的传输时间                

在论坛看了很多帖,越看头越晕就是搞不明白,比如说PLC将1388H写入变频的0110H地址处,梯形图应该怎么写啊?
现在头都大了几圈了!望高手指点!
nature730
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看nature730的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-24 13:21
三菱PLC用RS指令,相对变频器来说是开放的,so要看变频器支持什么通讯协议。
变频器通讯协议一般变频器说明书都有详细说明!地址和波特率在变频器上设置!
plc根据变频器通讯协议编写程序!
nature730
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看nature730的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-07-24 13:30
我前一段时间编写了一段FX2N和丹佛斯变频器的通讯程序!
用的是485板通讯板!
严格按照变频器说明编写就可以了!
基本上就是头字符+长度+地址+状态(双字)+数据(双字)+校验!
基本上和PLC没什么关系,RS指令很简单!
主要是搞清楚变频器通讯协议即可!