发表于: 2009-07-21 18:28
全看
|
小
中
大
具体方法好像是FX2N PLC追加一个FX2N-485-BD通信卡,2台触摸屏个追加一个扩展接口。
请哪位高手详细解说一下?
分享
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
799 个
工控威望:
746 点
下载积分:
934 分
在线时间: 180(小时)
注册时间:
2008-04-25
最后登录:
2024-11-10
查看mfjsx的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-07-21 22:32
全看
|
小
中
大
直接在三菱PLC 上安装一个FX2N-422-BD通信板就可以了,两个触摸屏直接连接在PLC上的两个422接口上,就可以了