     最近公司老板要求做一个停电的记录,请教各位师傅们,有没有什么方法啊,我用的是S7-200的PLC,MT506MV的触摸屏?
从明天起,做个幸福的人,骑马劈柴周游世界;   从明天起,关心粮食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花开
ybbtdaf
弱水有三千,只取一瓢饮!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 266 个
工控威望: 357 点
下载积分: 894 分
在线时间: 276(小时)
注册时间: 2008-07-11
最后登录: 2019-07-09
查看ybbtdaf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-22 17:23
引用
引用第1楼yjd20053480于2009-07-22 11:23发表的  :
呵呵,你可以利用PLC的上电脉冲功能,记录上电时的当前时间。断电就不清楚了,你查一下手册看有没有可能。

       谢谢各位的关注,此问题我已经解决,谢谢你们
2楼  发表于: 2009-07-23 16:24
引用
引用第3楼qinshengyue于2009-07-22 19:28发表的  :
楼主,既然自己已经搞定了,为何不讲出来让大家分享一下经验呢?纵然有高手不屑
我想肯定还有很多的人(包括我)不知道呢
不会独自享用吧!

其实很简单,就是加一中间继电器,利用中间继电器反应时间比PLC和触摸屏快,当外部电路断电后,PLC的电容会存储一定的电量,所以PLC和触摸屏会延迟一两秒,从而达到停电计时的目的,然后再记录一个开机时间就OK了