qinshaohua
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看qinshaohua的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-20 10:52
我手头的plc型号是FX2N-64MR-001
现有个关于电源的问题请教

请问是将220V的交流电直接连接到LN接线端呢?

如果火线零线接反了会怎样?
[ 此帖被qinshaohua在2009-07-20 13:53重新编辑 ]
qinshengyue
是我,别开枪!
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 808 个
工控威望: 1216 点
下载积分: 31304 分
在线时间: 1234(小时)
注册时间: 2009-04-09
最后登录: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-20 10:58
交流的,没有问题,只要有220V的电位差就OK了.
qinshengyue
是我,别开枪!
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 808 个
工控威望: 1216 点
下载积分: 31304 分
在线时间: 1234(小时)
注册时间: 2009-04-09
最后登录: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-07-20 16:09
我补充一点工作中很普通的一点情况,楼主就更明白了。
比方说,做个小实验的时候,你手头有一根一头带插头的2芯电缆,基本上不就是往插座里一插,另一头往PLC电源接点上一接就OK了。没有谁在有插头的那一端还考虑一下:我是否插反了啊?
(这样无形当中是不是就随机出现了你的供电L,N和PLC接点中L,N不一致的状况了呢)
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(qinshaohua)