用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
初学plc,恳请高手们帮忙,先谢谢了!
上一主题
下一主题
gongkong77
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
79 个
工控威望:
218 点
下载积分:
589 分
在线时间: 19(小时)
注册时间:
2008-12-13
最后登录:
2024-05-31
查看gongkong77的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2009-07-18 23:25
全看
|
小
中
大
fx1s控制三盏灯,要求第一次合上启动开关(X1),A亮,延时一秒B亮,再延时一秒C亮,断开X1,A亮, B 、C灭,第二次合上
X1,A亮,延时一秒B亮,再延时一秒C亮,第二次断开X1,B 亮, A、C灭,第三次合上X1,A亮,延时一秒B亮,再延时一秒C亮,第三次断开X1,C 亮, A、B灭,始终如此循环。
[ 此帖被gongkong77在2009-07-18 23:47重新编辑 ]
分享
haozijun
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看haozijun的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-07-19 22:42
全看
|
小
中
大
这里不需要什么功能指令,来几个上升沿,下降沿,几个计数器,个把辅助继电器,就可以搞定了。
当然,也可以把置位指令,复位指令,程序就更简单了
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
分享
haozijun
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看haozijun的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-07-20 00:21
全看
|
小
中
大
给出不用功能指令的,
用功能指令的也可以做的
附件:
要求第一次合上启动开关.rar
(11 K) 下载次数:25
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
初学plc,恳请高手们帮忙,先谢谢了!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问